[prev in list] [next in list] [prev in thread] [next in thread]
List: volkszaehler-dev
Subject: Re: [vz-dev] EMH eHZ-H: Vorzeichen der Wirkleistung
From: Daniel Lauckner <vz () jahp ! de>
Date: 2017-04-07 21:00:43
Message-ID: 1104219077.20170407230043 () jahp ! de
[Download RAW message or body]
Hallo Matthias,
am Freitag, 7. April 2017 um 22:39 hast du geschrieben:
> Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
> 77
> 07 01 00 01 08 00 FF
> 63 01 82
> kommt bei der Einspeisung
> 77
> 07 01 00 01 08 00 FF
> 63 01 A2
> Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
> Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
Hab dazu auch was im SML-Standard gefunden:
"Status zum Zeitpunkt der Messwertbildung"
Der Zähler gibt mit dem Bit wohl an ob A+ oder A- vorlag.
Allerdings ist im Standard auch vorgesehen auf redundante
Informationen zu verzichten. Deswegen wird dieser Status nur mit dem
ersten OBIS-Code ausgegeben.
> Hoffe, dass diese Erkenntnis tatsächlich neu ist und auch anderen hilft.
Für mich ist es neu.
Adlerauge sei wachsam. ;)
mfg Daniel