Hallo Andreas,
besten Dank für Deine schnelle Antwort - hast Recht - lines schaut schon
mal besser aus!
Und: Alles Käse was _*ich*_ hier erzähle, denn der Kläranlagen-Zähler
ist hinter dem Hausstrom-Zähler angeschlossen. Und die Pik ´s sind nicht
vom Kühlschrank sondern doch von den Pumpen.
Hat sich also erledigt!
Sorry - war scheinbar ein Bier zu viel gestern Abend und Danke für Deine
Unterstützung!!!
MfG - Torsten
Am 12.06.2016 um 10:12 schrieb Andreas Götz:
> Kann es sein dass Du display=lines statt steps eingestellt hast? Interessant wären \
> die echten Messwerte und was Du eigentlich konkret erwartest?
> Viele Grüße, Andreas
>
> > Am 12.06.2016 um 10:03 schrieb Torsten <t.wisgalla@gmx.de>:
> >
> > Hallo zusammen,
> >
> > habe seit einer Woche am Pi ´ mit Udo ´s_Erweiterung mit Schaltausgang eine \
> > zweiten Kanal für unsere Kläranlage am laufen. Der Kläranlagen-Kanal ist an \
> > S0/1+ und S0/1- angeschlossen, der Hausstrom-Kanal an S0/0+ und S0/0-. Der \
> > Verbrauch der Kläranlage wird durch die elektronische Steuerung und 3 \
> > intervallartig laufende Pumpen(0,25 - 0,55kW) bestimmt.
> > Habe mal einen Scrennshot aufgenommen: \
> > https://www.dropbox.com/s/gh54nrypmz8b4f6/SCREEN_20160612.png?dl=0
> > Die blauen Pik ´s kommen von einem kleinen Kühlschrank, welcher über den \
> > Hausstrom-Kanal geloggt wird.
> > Frage: Warum zeigt der Kläranlagen-Kanal so ein Verbrauchsverhalten?
> >
> > Ist eigentlich nicht plausibel. Scheinbar liegt eine Beeinflussung durch den \
> > Hausstromkanal vor.
> > Mfg - Torsten
[Attachment #3 (text/html)]
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
Hallo Andreas,<br>
<br>
besten Dank für Deine schnelle Antwort - hast Recht - lines schaut
schon mal besser aus!<br>
<br>
Und: Alles Käse was <u><b>ich</b></u> hier erzähle, denn der
Kläranlagen-Zähler ist hinter dem Hausstrom-Zähler angeschlossen.
Und die Pik ´s sind nicht vom Kühlschrank sondern doch von den
Pumpen.<br>
<br>
Hat sich also erledigt!<br>
<br>
Sorry - war scheinbar ein Bier zu viel gestern Abend und Danke für
Deine Unterstützung!!!<br>
<br>
MfG - Torsten<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Am 12.06.2016 um 10:12 schrieb Andreas
Götz:<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:6EF67F83-ABCC-49F8-9470-1B4A7F8D2E2D@gmail.com"
type="cite">
<pre wrap="">Kann es sein dass Du display=lines statt steps eingestellt hast? \
Interessant wären die echten Messwerte und was Du eigentlich konkret erwartest?
Viele Grüße, Andreas
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">Am 12.06.2016 um 10:03 schrieb Torsten <a \
class="moz-txt-link-rfc2396E" \
href="mailto:t.wisgalla@gmx.de"><t.wisgalla@gmx.de></a>:
Hallo zusammen,
habe seit einer Woche am Pi ´ mit Udo ´s_Erweiterung mit Schaltausgang eine zweiten \
Kanal für unsere Kläranlage am laufen. Der Kläranlagen-Kanal ist an S0/1+ und \
S0/1- angeschlossen, der Hausstrom-Kanal an S0/0+ und S0/0-. Der Verbrauch der \
Kläranlage wird durch die elektronische Steuerung und 3 intervallartig laufende \
Pumpen(0,25 - 0,55kW) bestimmt.
Habe mal einen Scrennshot aufgenommen: <a class="moz-txt-link-freetext" \
href="https://www.dropbox.com/s/gh54nrypmz8b4f6/SCREEN_20160612.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/gh54nrypmz8b4f6/SCREEN_20160612.png?dl=0</a>
Die blauen Pik ´s kommen von einem kleinen Kühlschrank, welcher über den \
Hausstrom-Kanal geloggt wird.
Frage: Warum zeigt der Kläranlagen-Kanal so ein Verbrauchsverhalten?
Ist eigentlich nicht plausibel. Scheinbar liegt eine Beeinflussung durch den \
Hausstromkanal vor.
Mfg - Torsten
</pre>